GEO5超载的计算和边坡规范(或基坑规范)超载的计算方法不同,请问一下,这两种方法比较,谁更接近实际情况?

GEO5超载的计算和边坡规范(或基坑规范)超载的计算方法不同,请问一下,这两种方法比较,谁更接近实际情况?我试算了一个案例,发现两者差距很大(理正挡土墙和GEO5),即使是全部改成采用无粘性土指标,抗倾覆、承载力差距甚大

GEO5理正源文件.zip


已邀请:

库仑刘工 - 库仑工程师

赞同来自:

两个模型不太一样。

一、理正里设置的有墙后填土参数,GEO5没设置墙后填土,计算时用的是残积土。可以增加一个与理正里填土一样的土层,赋给墙后填土。

image.pngimage.png

二、理正和GEO5外荷载加的不一致。

可以只保留3-1土柱,5X5,然后在GEO5中加94kN/m2的条形超载。

image.pngimage.png

三、挡墙、边坡的尺寸也并非完全相同,我先不改,粗略做个对比。

image.pngimage.png

image.pngimage.png


库仑吴汶垣 - 库仑工程师

赞同来自:

在土压力计算方面,GEO5主要依据德国的一本土压力学教材,里面给出了很多国内规范、土力学书上都算不了的情况,其中一种情况的对比请参考这个帖子:关于墙后地表倾斜情况下的主动土压力计算说明

关于这个问题,我们会采用极限分析做一个对比,后面会补充相应的帖子。个人认为GEO5的算法得到的超载附加应力分布形状更合理。GEO5关于这部分计算原理的帮助:超载 - 库仑问答


小顽石

赞同来自:

感谢刘工、吴总百忙之中抽空进行解答。可能有些背景我没有说的明了,导致刘工的简化情况和我想请教的有些差异;这个案例的背景是:小区边坡下要新开一条路,坡高大概是8.5~9m,坡边预留5m的便道(荷载取了10kpa),小区楼房是6层(荷载取了90kpa,20m宽的条形荷载),影响范围内为残积土。如果按规范里的库伦公式法算土压力,应墙后β>φ,超出公式计算范围,所以选择了库伦图解法。考虑C、φ值的库伦图解法,不同软件计算结果差异是比较大(本身带C值的库伦图解理论计算差异就较大?!),为对比超载的影响,我把残积土折合成综合φ计算,代入GEO5和理正相应挡土墙模块计算。从超载计算公式看,理正(也就是规范里的计算方法)对于坡脚点45°(基坑45,边坡45-φ/2)线以外的超载是不考虑对支挡影响的,而GEO5对超载影响的计算范围(φ~φ+ε;ε计算很复杂,不知范围值是多少)显然是比理正的更宽。本案例用理正计算,6层住宅楼对挡土墙没有影响(超出45°线范围);用GEO5计算,6层住宅楼对挡土墙影响还不小。所以想请教这两种软件的计算,那个更接近实际土压力的分布?另外我所用的计算思路是否妥当?谢谢

要回答问题请先登录注册