抗滑桩设计模块和基坑分析模块计算结果不一致

3-3我用的抗滑桩设计模块计算出来弯矩是300多,只需配12根25的钢筋就足够了,同样条件的模型3-3验证的基坑分析模块计算出来弯矩要600多,配筋达到18根25才能满足要求。应该相信哪个?

3-3.zip

3-3验证.zip

QQ图片20170524105658.png

QQ图片20170524105623.png

已邀请:

库仑戚工 - 库仑工程师

赞同来自:

您提供的源文件中两个模型有以下几点不完全一样:

(1)抗滑桩模块中滑面以上的部分是不考虑任何作用力的,包括水压力。这个力是在「岩土作用力」界面中输入的,但是您这里输入的是零,如下图。也就是说抗滑桩设计模块中2.5m范围内是没有任何力的,但是在基坑设计中是考虑的了这部分的土压力的。

需要注意的一点是,您的模型中考虑了「截面最小土压力」,这个在国内的规范中没有中明确要求,考虑的情况下比较保守。关于这个参数的说明,请参考:http://www.wen.kulunsoft.com/dochelp/1048

QQ图片20170524101742.png

(2)抗滑桩中嵌固段的计算是按照弹塑性共同变形法考虑的,也就是主动区的土压力是随结构变形变化的,而深基坑分析中如果您默认使用的是中国规范,则是按基坑规范始终考虑桩后土压力是主动土压力来进行分析的。当然,当桩的变形较大的时候,两者实际上计算结果差别并不大,因为主动土压力主要很小的变形就可以达到。但是当有预应力锚杆或支撑的时候,弹塑性共同变形法的结果比弹性支点法更合理。这点我们在很多教程中都有说明。

注:点击查看:土体弹塑性变形对基坑外侧土压力的影响

       点击查看:GEO5中弹塑性共同变形法和基坑规范中弹性支点法的对比

(3)保持3-3基坑分析中的模型不变,改变抗滑桩中滑面的位置至接近桩顶,两者的计算结果非常接近。因此,说明造成二者差异的主要原因在于(1)。以下分别为抗滑桩模块和基坑模块中的计算结果(模型中均选择了「截面最小土压力」)。

QQ图片20170524102050.png

QQ图片20170524102533.png



要回答问题请先登录注册