复合土钉墙分析中一系列参数问题以及锚杆验算

源文件是按照这个来的,请问我的岩土材料参数有问题吗。有很多那个是自己编的,杂填土的相对密实度根本不知道要取多少比较好,百度了也没找到,就取了2.85吧,然后计算e,再计算n,结构与岩土间摩擦角不知道是什么鬼,,就选了个很小的值6度,不是说理正基坑是采用的朗肯土压力,结构与岩土间摩擦角是0,所以我觉得6度应该不影响什么吧。这个地层都是粉质粘土或者黏土之类的,我想用复合土钉墙来计算,想四面都用这个,是个55*50的基坑,在这个输参数过程中,还有以下参数不知道是什么:

!!!.png

刚度一栏那个输入直径是输入钻孔直径吗?那个抗拉强度如果是计算,土钉采用HRB400级钢筋,那么对应的材料强度设计值是360MPa,还是抗拉强度选择输入,然后填360MPa?还有下面一个问题:

???.png

这个预应力锚杆的钢筋类型系数是什么,与土钉一样的问题就是:刚度一栏那个输入直径是输入钻孔直径吗?那个抗拉强度如果是计算,土钉采用HRB400级钢筋,那么对应的材料强度设计值是360MPa,还是抗拉强度选择输入,然后填360MPa吗?

还有就是这个锚杆验算最后不过关,见下图:

QQ图片20170607134830.png

我想问问可以怎么改。。平时我也不认真学,书到用时方恨少。。。可能在输参数的过程中,也有错误,谢谢大家

已邀请:

库仑戚工 - 库仑工程师

赞同来自:

(1)点击这里查看,结构与岩土间内摩擦角的影响,国内一般取0。

(2)关于项目中岩土体相关参数取值请参考勘察报告。

(3)关于锚杆类型的选取,点击这里查看:锚杆,里面会有相关参数的说明。

(4)输入的直径为锚杆直径,不是钻孔直径。

(5)更多筋材强度取值,请查看混凝土结构设计规范GB50010-2010。

(6)打开深基坑结构分析模块界面中的帮助-帮助文档,会有关于钢筋类型系数取值的建议:

blob.png

扩展阅读:锚杆(索)杆体的承载力和锚固段的承载力验算要求


库仑沈工 - 库仑工程师

赞同来自:

库仑戚工已经作了详细的回复,建议有不清楚的地方首先查看软件自带的帮助文档,GEO5的帮助文档还是很完善的。

blob.png

blob.png

要回答问题请先登录注册