GEO5群桩模块剪力筋问题

1米直径桩,最大剪力值861.3KN,配φ10@30剪力筋,不能满足抗剪要求,与经验配筋差数倍!剪力筋问题.png

群桩计算.zip


已邀请:

库仑吴汶垣 - 库仑工程师

赞同来自: 库仑沈工

群桩抗剪配筋Bug已经修复,请更新软件至最新版。

blob.png

CC

赞同来自: 库仑吴汶垣

  上传的源文件采用的是C40混凝土,C40  fc=19.1 N/mm2 ,HPB300 fyv=270 N/mm2 

举例桩1-1,受力截图如下:

blob.png blob.png

偏心受压构件,斜截面受剪承载力需要满足GB50010-2010 6.3.12或者6.3.14。

首先判断是否满足V≤0.7ft(0.88d)((0.8d)+0.07N?

0.7ft(0.88d)(0.8d)=0.7*1.71*880*800=842.688KN

0.3fcA=0.3*19.1*(3.14*1000*1000/4)=4498.05KN>N= 3804.39KN 

所以N取值3804.39KN ,0.07N=266.3KN

0.7ft(0.88d)((0.8d)+0.07N=842.688+266.3=1108.988≥V=861.3KN

满足V≤0.7ft(0.88d)((0.8d)+0.07N

按GB50010-2010 6.3.14,可不进行斜截面收剪承载力计算,箍筋构造要求满足GB50010-2010 9.3.2条规定即可。

所以:28/4=7,直径 d=8mm。

       15d=15*28=420>400,箍筋 s=400mm。


库仑沈工 - 库仑工程师

赞同来自: 库仑吴汶垣

更新至最新版后,软件的计算结果与[用户CC]手算结果一致,目前bug已修复。

blob.png

张定 - 岩土工程师

赞同来自:

Vc=861.3KN  C30混凝土 HPB300剪力筋

手算如下:

Vc=0.7ft(0.88d)(0.8d)+fyv(Asv/s)(0.8d),

861300=0.7*1.43*880*800+270*(Asv/s)*800

Asv/s=0.72498

选φ10箍筋,Asv=2*78.5=157

s≈216mm

依据GB50010-2010  9.2.9第三条,Vc(861300)>0.7ft·b·h0(704704),箍筋的最小配筋率尚不应小于0.24ft/fyv=0.24*1.43/270=0.00127

依据JGJ120-2012  4.3.2第三条

s=Asv/(880*0.00127)=140mm

故选s=140mm为宜。


群桩模块计算剪力筋配筋φ10@26,s=26mm,远小于140mm,误差甚大。

1.png

问题依旧。更新后,剪力筋还是这样。源文件还是一楼那个,没变。

要回答问题请先登录注册