止水帷幕需要那么深吗?

现有一局部两层深基坑,局部最深为- 8.0m ,地下一层局部为下沉式广场(- 3.5m ),地下水位最高为-0. 7m ,最低为-2. 5m。基底土为粘性土,其下依次为1.2m厚泥炭质土、2m 厚粉质粘土、2m 厚粉土、地勘最为揭露土层砾砂层。在进行基坑设计时,对基坑周边采用直径500mm 深25m 的深搅止水帷幕,并采用排桩预应力锚索支护体系。现请教:地下一层(-3.5m )下沉式广场是否考虑水压力对底板的影响?如果要考虑水压力的影响,应考虑多大水压力?

听做支护设计的人员说,因为地下水压力大,透水层厚,因此止水帷幕的深度采用25m 。


已邀请:

zhaolingyi

赞同来自:

下沉式广场的底板与最高水位之间有2. 7m的水头,就是27kPa的水压力。止水帷幕怎么要那么深?

不知道透水层层底的标高是多少,但看来设计是将止水帷幕插入到不透水层中了。插入不透水层固然是好,但如果透水层再厚呢?如果一定要插人到不透水层,这种设计就非常不合理了。

其实只要控制渗透的安全系数就可以了,那就是控制水力坡降J 不超过1 ,再取一定的安全系数K 就可以了。其水力坡降J 的计算公式为:

blob.png

代人公式计算结果为0.204 ,相当于安全系数K =4. 90。如果取止水帷幕的长度为18m ,渗透路径长度L =36m -9. 3m =26. 7m ,代人上述公式计算得安全系数K = 26. 7 /8. 3 = 3. 22 ,则安全系数大于3.0 ,已经足够安全的了。


要回答问题请先登录注册