库仑李建 - 库仑工程师

赞同来自: 骆驼

1、关于周围建筑产生的附加应力,根据建筑的基础形式不同而不同,若是桩基,由于其荷载有桩基承担,因此对围护结构可以认为不产生附加应力;若为天然基础,则应根据扩散角来确定产生的附加应力的大小和范围,规范中有类似公式。

2、距离基坑的距离,跟基坑的深度有关,以及土体的扩散角有关,若建筑物荷载扩散线根围护结构不相交,可认为不产生附加应力。

3、整体稳定性分析,一般要考虑建筑物整个面积,但实际上稳定性计算过程考虑的范围要比面积小,这跟各地的计算公式有关,比如说有的规范认为最下面一道支撑为不动点,这样所要考虑的范围就是支撑点与桩底之间的长度。    

骆驼

赞同来自:

地面建(构)筑物荷载相对复杂一点,它与建(构)筑物的结构类型、层数、基础类型及埋深基础荷载大小及室内可变荷载等有关,还与建(构)筑物与基坑边相对关系有关。

很多规范针对不同地面荷载产生侧向压力的计算方法都有说明。

当建(构)筑物长边平行于基坑边时,规范规定附加荷载起始点按基础底外缘30°(矩形基础)和45°(条形基础)角画线至支护结构;当建筑物长边垂直于基坑边时,除了要计算建筑物宽度范围内的土压力外,还应计算宽度外一定范围内的土压力,计算范围B0=(H-d)• tgφ,φ取30°(短形基础)或45°(条形基础)。

建筑物宽度范围内附加土压力扩散角а=45°-Ф/2,附加土压力大小为:e0=Ka•q0

建筑物宽度以外B0 范围内附加土压力扩散角β=45°+φ/2,附加土压力大小为e0=Ka•q0•L•B/[B+2z•tgφ)(L+2z•tgφ)]。

工程设计人员经常忽视了这部分土压力,往往导致分界处开裂或变形过大。