对于层数相差10层的高低层连成一体的高层建筑能否定为甲级勘察等级?

对于层数相差超过10 层的高低层连成一体的高层建筑(主楼和裙楼桩基础的持力层采用同一持力层),但是体型不复杂,是否应确定为甲级勘察等级?

《高层建筑岩土工程勘察规程》规范中第3.0. 1 条的体形复杂如何理解?在无设计人员明确的情况下如何确定?


已邀请:

zhaolingyi

赞同来自:

体形是指平面上的分布形状和立面高低错落的变化,如平面上形状不规则,曲折和变化比较多,立面上高低参差变化比较大的情况都可以称为体形复杂。如果建筑物的形状是方方整整的,就不属于体形复杂。建设方委托进行勘察时,已经立项,对于重要的建筑物,应当已经有了建筑的方案或初步设计,体形已经比较明确了,你们可以去查阅报批的建筑方案,了解建筑物的平面和立面的布置。

但所谓的复杂与简单,也是很难定量规定的。其实,体形的复杂性对于岩土工程勘察的影响还与土质条件有关,就如你们那幢层数相差超过10 层的高低层连成一体的高层建筑,如果在软土地区,这种体形的建筑物对变形控制的要求比较严格,因此在岩土工程方面应该有比较高的要求,不论是勘察还是设计阶段。但如果在地质条件比较好的地区,沉降很小,变形不是主要控制内容的话,即使体形比较复杂一些的建筑物也不必做很多的研究工作。

其实,这些分级的规定主要应该是一种总体的判断,很难用分解再组合的方法来确定,而综合判断主要依靠工程师的经验。