基础砂石垫层换填基本步骤主要有哪些?

已邀请:

dingfei

赞同来自: lnshibo

当建筑物的地基土比较软弱、不能满足上部荷载对地基强度和变形的要求时,常采用换填来处理。具体实践中可分几种情况。

(1)挖:就是挖去表面的软土层,将基础埋置在承载力较大的基岩或坚硬的土层上,此种方法主要用于软土层不厚、上部结构的荷载不大的情况。

(2)填:当 软土层很厚,而又需要大面积进行加固处理,则可在原有的软土层上直接回填一定厚度的好土或砂石、矿石等。

(3)换:就是将挖与填相结合,即换土垫层法,施工时先将基础下一定范围内的软土挖去,而用人工填筑的垫层作为持力层,按其回填的材料不同可分为砂垫层、碎石垫层、素土垫层、灰土垫层等。

换填法适用于淤泥、淤泥质土、膨胀土、冻涨土、素填土、杂填土及暗沟、暗塘、古井、古墓或拆除旧基础后的坑穴等的地基处理。

换土垫层的处理深度应根据建筑物的要求,由基坑开挖的可能性等因素综合决定,一般多用于上部荷载不大,基础埋深较浅的多层民用建筑的地基处理工程中,开挖深度不超过3m。

1 砂和砂石地基(垫层) 

砂和砂石地基(垫层)是采用级配良好、质地坚硬的中粗砂和碎石、卵石等,经分层夯实,作为基础的持力层,提高基础下地基强度,降低地基的压应力,减少沉降量,加速软土层的排水固结作用。

砂石垫层应用范围广泛,施工工艺简单,用机械和人工都可以使地基密实,工期短,造价低;适用于3.0m以内的软弱、透水性强的粘性土地基,不适用加固湿陷性黄土和不透水的粘性土地基。

1) 材料要求

砂石垫层材料,宜采用级配良好、质地坚硬的中砂、粗砂、石屑和碎石、卵石等,含泥量不应超过5%,且不含植物残体、垃圾等杂质。若用作排水固结地基的,含泥量不应超过3%;在缺少中、粗砂的地区,若用细砂或石屑,因其不容易压实,而强度也不高,因此在用作换填材料时,应掺入粒径不超过50㎜,不少于总重30%的碎石或卵石并拌和均匀。若回填在碾压、夯、振地基上时,其最大粒径不超过80㎜。

2) 施工技术要点

(1) 铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物等清理干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时坍方。基坑(槽)内如发现有孔洞、沟和墓穴等,应将其填实后再做垫层。

(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺实时,接头应做成斜坡或阶梯搭接,每层错开0.5~1.0m,并注意充分捣实。

(3)人工级配的砂石材料,施工前应充分拌匀,再铺夯压实。

(4)砂石垫层压实机械首先应选用振动碾和振动压实机,其压实效果、分层填铺厚度、压实次数、最优含水量等应根据具体的施工方法及施工机械现场确定。如无试验资料,砂石垫层的每层填铺厚度及压实边数可参考表2.1。分层厚度可用样桩控制。施工时,下层的密实度应经检验合格后,方可进行上层施工。一般情况下,垫层的厚度可取200~300㎜。

(5)砂石垫层的材料可根据施工方法的不同控制最优含水量。最优含水量由工地试验确定,也可参考表2.1选择。对于矿渣应充分洒水,湿透后进行夯实。

(6)当地下水位高出基础底面时,应采取排、降水措施,要注意边坡稳定,以防止塌土混入砂石垫层中影响质量。

(7)当采用水撼法施工或插振法施工时,应在基槽两侧设置样桩,控制铺砂厚度,每层为250㎜。铺砂后,灌水与砂面齐平,以振动棒插入振捣,依次振实,以不再冒气泡为准,直至完成。垫层接头应重复振捣,插入式振动棒振完所留孔洞应用砂填实。在振动首层垫层时,不得将振动棒插入原土层或基槽边部,以避免使软土混入砂垫层而降低砂垫层的强度。

(8)垫层铺设完毕,应及时回填,并及时施工基础。

(9)冬期施工时,砂石材料中不得夹有冰块,并应采取措施防止砂石内水分冻结。


要回答问题请先登录注册