GEO5和理正深基坑计算结果对比(排桩+4道锚索支护)

您好,我的基坑支护方案为排桩+4道锚索,理正和GEO5计算结果不相同,麻烦帮我看一下是怎么回事,谢谢。

桩板支护计算对比源文件.rar


已邀请:

库仑戚工 - 库仑工程师

赞同来自: 库仑李建

GEO5和理正对不上:

原因一:理正源文件和GEO5源文件有很多参数对不上,修改后的源文件分别见附件。对结果影响比较大的参数对不上的地方有:

1)理正里面使用水土合算,但是在GEO5中却使用有效应力参数。没水时看不出来问题,一旦有地下水,计算结果就会差别很大。

2)理正中是分工况一步一步计算的,GEO5中是一个工况计算的,也就是理正中用的增量法,而GEO5却用的是全量法。

3)理正中考虑了冠梁重要,GEO5中没有考虑。GEO5中考虑冠梁需要设置弹性支座,原理和理正相同。实际计算中冠梁作为构造措施,不建议考虑。

4)理正中默认折减结构刚度0.85,改成了1。

5)原理正文件中静止土压力调整系数不全为1,调整为了1经过修改以后,理正计算结果和GEO5基本相同,位移、弯矩和剪力均较接近,部分工况内力有所不同,具体原因下面会说明。

原因二:理正中某些设置需要修改,会更加合理。

1)理正中静止土压力系数的设置不正确,摩擦角应该用真实的摩擦角,而不是全部为零。原文件中静止土压力系数都是1,这个是明显偏大的。GEO5中已经选择无黏性土,计算公式和这里理正采用的静止土压力计算公式相同。

downloadex_ri=%2Falimail%2FinternalLinks%2FrefreshToken&o=1&et=normal&f=6626ac25-3ab4-47aa-9a81-419f36574665&e=qijiayan%40kulunsoft.com&n=temp4cj.png&m=2_0%3ADzzzzyaRLyO%24---.png

2)理正中采用静止土压力已经偏大了,源文件中又再次调整土压力系数1.3倍,太保守。全部修改为1。3)部分位移较大的工况阶段可以修改坑外土压力为主动土压力,一般情况支护结构位移达到二十几mm的时候,基本就能达到主动土压力了,这个可以用GEO5中的共同变形法明显的观测到。但是在理正中无法修改各个工况阶段的土压力,因此只能始终用静止土压力。在GEO5可以把位移较大的工况阶段修改为采用主动土压力计算。

原因三:计算中发现理正某些工况阶段的内力和GEO5有差别,但是最终的内力包络图GEO5和理正差别不大(注意:GEO5中内力图是按照每延米给出的),设计结果是一样的。其中发现一个原因,就是理正加预应力锚杆时,有点问题,如下图:

downloadex_ri=%2Falimail%2FinternalLinks%2FrefreshToken&o=1&et=normal&f=66cfcbaa-9aec-44ef-ab7f-793ebd885273&e=qijiayan%40kulunsoft.com&n=temp4cj.png&m=2_0%3ADzzzzyaRLyO%24---.png

downloadex_ri=%2Falimail%2FinternalLinks%2FrefreshToken&o=1&et=normal&f=58f5be26-c73e-4b3c-b18e-861166dd4cad&e=qijiayan%40kulunsoft.com&n=temp4cj.png&m=2_0%3ADzzzzyaRLyO%24---.png

上图中工况阶段2施加锚杆后,支护结构位移变小,此时弯矩应该变小,但是理正中弯矩却变大了,很奇怪。 

最后,关于修改后的GEO5计算文件的说明:

1)锚杆验算部分GEO5修改后的源文件没有做,如果需要验算锚杆承载力,需要设置锚杆的抗拉和抗拔参数。GEO5中如果选择锚杆类型为「未指定」,则不需要验算锚杆的抗拉和抗拔。

2)GEO5中锚杆刚度输入的是轴向刚度,而理正中是水平的,因此对比时需要换算。通常情况,输入轴向刚度更方便,同时GEO5提供了根据锚杆弹性模量和截面面积直接计算刚度,更加方便。

3)GEO5中按照工况模拟一定要采用工况阶段功能,这样才能得到真实的结果,而不要一次性创建,参考文章:GEO5深基坑分析模块与全量法/增量法

temp4cj.png

修改后的源文件.rar


云析

赞同来自:

这解答,真酷啊

要回答问题请先登录注册